А какие проблемы встречаются у SI-2000 и Minicom DX-500?
SerF
28.11.2001, 00:54
На счет DX 500 проблем не наблюдается (поставлена летом) правда конфигурация не очень большая.
Да и коллеги из ИТ, что теперь особых проблем с ней нет.
beer
28.11.2001, 11:14
А по PRI никогда не состыковывали?
SerF
28.11.2001, 13:14
Два потока по нему и идет, причем состыковать, запрограмить очень просто, был бы список команд.
Причем и получает синхру, и отдает.
2021 admin@nortel.spb.ru Архив создан при поддержке NTALL.RU Хотите задать вопрос про оборудование? Вам сюда -> Форум WIRE